工控编程吧

标题: 一路4~20mA信号能给多少台变频器作运行频率统调给定? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-22 09:39
标题: 一路4~20mA信号能给多少台变频器作运行频率统调给定?
一路4~20mA信号能给多少台变频器作运行频率统调给定?众所周知,变频器的频率给定值可以是模拟量给定信号设定,如果只有一路压力变送器出来的4~20mA信号作为设定信号源,它可以同时供多少台变频器运行使用


---------这要看压力变送器的驱动能力 , 模拟输入口阻抗 120欧姆


-----------4-20mA信号,并不能串联式的给多台变频器作为输入信号。因为,电位差不同,容易产生过大的共模干扰。
一般是使用BiCo方法,将一台变频器的输入值直接传送给模拟量输出,作为下一台的输入。


---------不能简单的分给其他变频器用吧,因为这样的话,就是并联了,并联是分流的。貌似信号隔离器有这个功能,一路分出几路来。


--------嘿嘿,其实也可以这样:把变频器的模拟量输入设置成电压输入方式,并标定成2~10VDC;压力变送器4~20mA输出到变频器模拟量输入端子上并联一个500Ω的精密电阻,然后在这台变频器这两个端子(2~10VDC)跳线到其它变频器模拟量输入。以前做过并联两台变频器,我想,并联多台应该没有问题。


---------大家的方法都不错。如果是我来做,我就只单机给定。然后用这台变频器的输出给下一个变频器的输入,以此类推...,直至n台。

理由4-20mA信号的抗扰能力很强,而且在远距离传输无损耗。是一个理想给定源。还是单机传送的好。多机给定就是通过接力传送吧。

--------首先,谢谢以上各位的回复,但是还有个相关问题,就是如果采用接力传送的方式,一旦中间有一台变频器的模拟输出出现了问题,那对后面的变频器驱动点来说岂不是很危险,如果系统对同速要求很高的话?还请各位三思。


--------如果系统对同速要求很高的话,压力变送器信号送给PLC,然后PLC和变频器用PN环网做通讯。


---------如果同速要求高,采用统一给定也无济于事。关键是工艺要求。并联给定也有并联的问题,除了需要强驱动以外,同样也有不可靠的因素。比如,输入阻抗的变化问题。而单机给定就没有这个问题。


------呵呵,如果你压力变送器出问题了。你变频器再可靠又有何用?岂不更危险??要高可靠性,哪就需要考虑硬件冗余了。哎。。。。。。说下去就远了····嘿嘿,给多少米做多少饭吧。


--------用信号分割器,我用加P+F的,把摸拟量可以1入2出,一直分割下去。不过成本比较高,还是用变频器的输出模拟量端口作为下一台变频的输入划得来


------------方法1:使用一个精密电阻将4~20mA转化为1~5V或2~20V的电压信号,可以同时用于多台变频器的速度给定(并联接线)。变频器采用电压信号速度给定,其输入阻抗高,压降影响很小(在变频器上标定调整一下就可以了);
方法2:采用5楼方案;
方法3:采用11楼方案;
方法4(可防止方法1, 因并联多台变频器后,其输入阻抗的影响):使用一个精密电阻将4~20mA转化为1~5V或2~20V的电压信号,再通过运算放大器及三极管组成的“跟随器”“拓扑电路”后,送多台变频器(并联接线)。参考下图(以单电源供电的运算放大器,可简化稳压电源): (, 下载次数: 0)