MM4变频器的USS接口是标准的RS232接口吗
我想用笔记本上的COM口(带这样串口的本子市面上很少见了,但我有)与MM440通讯,但听说要买一根西门子专用的编程电缆(订货号:6SE6400-1PC00-0AA0),如果是标准的RS232电缆那么能不能自己制作呢?如何制作呢?2-3、3-2、5-5行吗?请大侠们指教。
-------
如果是标准的RS232,那么何必起名叫USS呢?
---------
好像是2-7,3-2,5-1/5/9,西门子编程电缆型号有很多种的,9针串口的内部接线方式不一定一样。
----------
MM4 不是RS232串口通讯。是两线的485总线通讯。
你有COM1口,就直接用西门子的连接器即可。自己没有办法做,因为那个连接器是232-485专用的插口板。
---------
如果是232-485的话,那么我有S7 200的编程电缆USB-PPI是USB转485的,这个应该可以用吧? 我还有一根S7 300的编程电缆USB-DP/MPI呢, 还有一根RS232转DP/MPI的编程电缆呢,按理说DP/MPI也是485的,不知道能否使用在USS接口上。
-----------
呵呵,USS、PPI、MPI/DP 这几种都是485的。但是,那能不能用呢?
理论上是可以用的。但是都是不同的协议。如果通用干嘛要那么多钟电缆?
另外,插哪里呢?总不会为了200元/套的专用连接器,把千元的编程电缆剪断,用于MM4的端子(29,30)?
---------
MM4的端子(29,30)是有源的吗?用PPI编程电缆剪断后直接接上时需要外加电源吗?
---------
那个是RS232适配器插在BOP面板的位置,有一个RS232九针插口,另外带的 电缆上标准RS232电缆如你所说的
-------
USS是通讯协议,RS232是物理接口。
---------
USB转RS485的可以用,RS485接在端子29、30即可,如果反了可以对调一下+、-。
--------
如果剪断PPI电缆,发现是3根线,怎么办?那根信号地接哪里?
MM4 的 485通讯端口(29,30)是没有隔离的。接反很容易烧毁端口(如果使用有源的485转换器)!
而且MM4不提供5V,只有10V。因此终端电阻也是偏置的。