标题: MM430白天报警F0004停机 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-22 09:32
标题: MM430白天报警F0004停机
MM430白天报警F0004停机MM430白天报警F0004停机2-5次,一直有A0504警报,一般晚上正常报警停机,如何处理?


---------你的环境温度如果不高的话,那就是风机散热的问题啦,
风机正常的话,就通过参数看看你的那个部分超温啦,是否存在检测元件误动作。
给变频器加一定时间的延时断开,避免频繁启动引起的超温,停止延时参数可通过P0295设定。
注意一下你的变频器,内部是否很长时间没有清理啦,如果内部有灰尘的话,将严重影响变频器的风量。


-------看R0037下的各点温度。


-----晚上正常,就白天出问题


------白天的环境温度要高于晚上啊,不行的话根据自己的状况,可以屏蔽掉。


------检查环境温度,清理变频器灰尘,


--------灰尘清理了,好像F0004不能屏蔽?A504,F0004如何屏蔽?如何提高超温报警门限?


--------这种自身过热不能屏蔽。屏蔽只能带来更大的损失。
只能提高散热的效率。例如:安装空调(相比价格并不贵。);加大散热的流量。
你不会是高海拔使用吧?

--------安装空调,加大散热量。


-------变频器的环境散热不好。


----------风机变压器初级端子出厂接线太保守,换一下端子,用压缩空气吹一下散热片OK,谢谢大家