工控编程吧

标题: 75KW电机接触器全烧掉 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-22 09:30
标题: 75KW电机接触器全烧掉
75KW电机接触器全烧掉
75KW三相异步电机,额定电流140A。星三角启动。
主接触器和三角接触器:140/根号3=80A 选了110A的接触器
星接触器:140/3=46A 选了65A的接触器
运行了一周,突然今天星接触器和三角接触器烧掉了。
余量我给放大了这么多,接触器难道是这样不给力?
接触器采用并联,从同一总电源引出。


---------要大于140A


--------要超过电机额定电流啊


--------要超过电机额定电流1.5倍或2倍吧


-----------选接触器时电流一般是电机额定电流的1.5-2.5倍


------接触器选小了,要2倍额定电流,再说75Kw用星三角不知道合不合适,对电机的影响。


-------你用的是国产接触器还是进口的?进口的可以按额定选,国产的要稍大点选,你也可以和厂家联系选型


---------楼主太低估了瞬时电流!


-------为了测试你计算的正确与否,你用钳形表测一下电流你就明白了


---------大哥,星三角启动完之后,主接触器肯定要选用大于140A的接触器,怎么能选80A的呢!


----------没有介绍你的电动机的启动是否频繁?负载的大小。。。。。。
实践证明你选的不够大,就是忽视了电动机的电流值。尤其电动机启动的时候是很大的,冲击电流可达额定的5倍。。。。。。

----------楼主对星三角了解的很透彻,很多楼的说法让人笑话。只是这次烧坏触头是否有其他原因,我以前也有这种情况,是直启,电机在启动没有完全到稳定运行,热继电器保护跳闸,这样多次后,导致拉弧烧掉了触头,不知道楼主现场是否也有这种情况,毕竟启动电流能达到8-10倍。选型没问题,凭你的工作经验和眼光,质量应该也没问题。


---------综合起来,启动过程中,从星型转三角这个步骤出现问题,是热继引起的跳闸?还是电机本身(有问题了?)电流已经比原先要大了?还是其他保护起了作用?


------接触器小了,都选140A


--------额定电流是140的,怎么能选110A的呢?


---------下载一份设计院的选型手册你就明白该怎么选择了,而且跟品牌也有很大的关系----质量的影响。





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4