工控编程吧
标题:
西门子V20变频器输出线最长多少米
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-22 09:19
标题:
西门子V20变频器输出线最长多少米
西门子V20变频器输出线最长多少米
一台4KW变频器连接4台小电机(同时运行),变频器输出端装有滤波器(不是正弦滤波器
)到每台电机的电缆有16米,一共是64米。使用屏蔽线直接连接可以吗?会有什么问题?如果不行应该采取些什么措施?
-----------
无屏蔽电缆:50 m
屏蔽电缆:25 m;
外形尺寸A且带滤波器的变频器为10 m
所以说16米屏蔽电缆应该没什么问题。如果超出要求的长度可以在输出端加输出电抗器,可以延长电机电缆长度,但是样本未说明加输出电抗器屏蔽电缆可以延长到多少米。
--------
这里的25m是算单台电机线还是要将多台电机线加起来算呢?
--------
不好意思,没看清楚一台变频带四台电机同时启动。这样算并联使用,要将多台电机线加起来,也就是64米,超长了。
--------
是不是必须要装输出电抗器呢?
----------
是不是可以考虑使用四芯非屏蔽电缆穿金属软管?
------
电缆是从控制柜出来,走地缆沟再上电缆桥架后接电机的。不用屏蔽线怕干扰到显示仪器。