各位大侠:
一工程有2台MM440 45KW的变频器,设想共直流母线来节能。有几个问题请教大家。
1、设计方案:2台45KW变频器分别用断路器接入交流电网,直流端子加快熔并联。
2、因为2台是相同功率的变频器,是不是可以不加输入电抗器。上电时也可能分别上电。
3、考虑到有可能制动过快的状态,2台变频器是否可以使能“闭环VDC控制”,即P1240=1。来避免过电压错误。
=-----------
共母线为了节能和简化系统的结构,一般都是一个整流或整流回馈做总输入电源,n台逆变器并联母线。它的好处就是在公共直流母线下,各变频器的发电能量可以被电动工作的电机再利用。这是指的各电机不是一种工作状态,
你的情况是如何呢?首先,MM440没有共母线功能,你想共母线,就等于把输入的整流部分废掉。这不合适,而两台变频器输入接电网,直流母线并联,这么做,有不少例子,但我认为这样不好。这么做两台变频器的输入会有环流,尽管它很小,但毕竟有,对系统的干扰会存在。
两台变频器如果共直流母线,P1240=1就不合适了,起不到互相吸收发电电流的作用,和分开无区别。然而共母线后,如果两台电机同时发电,没有制动单元也不行。所以,这两台变频电机共母线没有多大的实际意义。
那么,怎么做才是共母线的强项呢?那就是一台电机恒电动运行,另外一台电机恒发电运行。只有这样的工艺需求,两套系统的共母线才是有意义的。
----------
是啊, 言之有理,生搬硬套,形而上学可不行
--------
非常感谢你的指教!
我这个系统是这样的:
2台45KW的变频器分别带动两套轴转动,按照工艺要求1#变频器升速时2#变频器减速(约6秒),2#变频器升速时1#变频器减速(12秒)。其它时间段(约18秒)2台变频器恒速运行。
如果用制动电阻减速,1#变频器设想100%额定转矩制动,制动周期也大(12/36=33%),1#变频器的制动电阻箱功率应要求很大(30KW以上)。又想节能降耗所以设想2台变频器共直流母线,一台变频器制动时另一台变频器能利用其制动能量。
我也想过用整流单元和逆变单元共直流母线,但造价是这个工程不能接受的,所以只能选用MM440型号了。
可不可以这样,我设P1240=1,P1254=0,手动设定P0210=430,限制“VDC闭环控制”投入电压为700V。直流电压在700V以下2台变频器相互交换能量,700V以上时2台变频器同时限制减速过程,避免过压报警。如果这个方案不行,就选1#变频器加制动电阻,并由PLC互锁2台变频器不同时减速制动。
这2台变频器同安装在一个电控柜内,距离很近,共直流母线时造成的系统干扰会有多大?(PLC和其它弱电安装在另一电控柜内)。
我第一次设想变频器共直流母线,如果提的问题幼稚,请海涵!
谢!
------------
只要是两台电机交叉电动和发电状态,没有重叠的状态,直流母线就可以互相吸收发电电流。然后还要再加入足够的制动电阻,去吸收多余的发电能量。
另外,不要使能P1240=1,要禁止。只有这样,发电能量才可在直流母线上做交换。你可以通过P0210调整制动单元的开启电压阈值,却不可以把P1240=1。切忌!