工控编程吧

标题: abb变频ACS550系列的的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-21 10:57
标题: abb变频ACS550系列的的问题
abb变频的问题ACS550系列的(电机37kW),用模拟量输入给的速度,用一个电位器,用一个旋钮开关控制起停,一般情况下均没有问题,但是当我起停按钮处于开状态,并且模拟给定位零时,变频器面板总是1--10rpm随机跳动,而且电流也在10A左右跳动,很不稳定,时间长了有时候会发出缺相报警。这个是什么原因呢?是我参数没有设置正确?
PS:为了避免零输入是模拟量不稳的情况,模拟量输入我应该用了比例转换,4-20mA对应0--3000rpm,也就是说在模拟输出值是0-4mA的话,设定肯定是零,而且变频器面板右上方设定值也显示是0输入。
另外我用abb acs800就没有这情况。


---------电位器输入不是0-10V的电压信号吗?
像是模拟量被干扰造成的。


--------2v一下都是作为零输入的


------【但是当我起停按钮处于开状态,并且模拟给定位零时,变频器面板总是1--10rpm随机跳动,而且电流也在10A左右跳动,】------把起停信号线断开呢?


-------断开是没有问题的。但是如果设定速度为零就断开的话,容易使变频器起停频率过高,影响寿命


-------设置死去范围或者把零速范围参数改大 看有效果没


-------第一,起停信号的控制是变频器内部的控制字,所以频繁操作也无妨,不会影响变频器的寿命。只有频繁操作变频器的进线接触器,才会影响变频器的寿命;

第二,用4-20mA解决此问题亦可,用变频器控制字的使能与禁止功能也可。当给定为了0,转速实际值也为0时,使能信号禁止,反之亦然。




欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4