标题: MM440变频器报F002过压故障
MM440变频器报F002过压故障今天遇到一台37kw变频器控制30kw电机,减速时有时报过压故障,而参数P1240=1(Vd-max控制器激活),减速时间为10s。像这种情况还是第一次碰到。接制动电阻则没问题。
-------由图示红圈的参数,适当加大比如说5-10,看看是否在P1240=1时还会出现F002吗?如果装置没事的是好的情况下。包括外围没干扰的时候,适当加大VDCmax调节器的放大倍数。