工控编程吧

标题: MM440报F054 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-21 10:43
标题: MM440报F054
MM440报F054今天我这边有台变频器MM440,22KW,出现了只要打正向就会出现F054一直报。很烦人!换了I/O板也那样!急求助


----------故障是否可以复位?如可以,工厂化参数复位,重新调试系统再看看如何


----------可以复位的,就是一正向启动又报了。出厂缺省值也那样。无语了


----------可以屏蔽
I/O板上接线拆掉,面板启动,看还报么,这个故障是干扰导致的


-------硬件故障了吧


---------F0054
I/O 板错误
¨ 连接的 I/O 板不对
¨ I/O 板检测不出识别号,检测不到数

1. 检查数据
2. 更换 I/O 模板
Off2
故障的排除
MICROMASTER 440 使用大全6-7
故障 引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施 反应








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4