工控编程吧
标题:
MM440的模拟量输出1为什么在反转时无输出?
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-21 10:24
标题:
MM440的模拟量输出1为什么在反转时无输出?
MM440的模拟量输出1为什么在反转时无输出?
现场一台MM440变频器,已经运行一年了,昨天停机检修后试运行时出现模拟量输出1(DAC1+、DAC1-,接线的12、13号端子)无信号,致使频率表无显示,同是两芯线、同一块频率表但正转时有显示。请教高手们这是为何?是哪个参数决定这个反转频率反馈的?谢谢了,很急。
--------
P775设置为1,使输出取绝对值。
--------
或者把输出的0点放在5V,5-10V为正0-100%,5-0V为负0- (-100%)
------
我也遇过同样问题,调正反转不想改电机接线,将P701=2结果电机正转了,运行时出现模拟量输出1(DAC1+、DAC1-,接线的12、13号端子)无信号,致使频率表无显示,最后又将P701=1,将P1820=1,结果电机正转了频率表也有显示了