MM440模拟量调速的参数
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-21 10:23
标题:
MM440模拟量调速的参数
MM440模拟量调速的参数-
440变频器模拟量输入一电压调速,模拟量输入二电流调试,参数怎么设置。
---------
P756[0]=0或1,P756[1]=2或3,参数P0757 - P0760 用于配置模拟输入的标定,看MM440使用说明书的这几个参数说明就明白了,不多,就这5个相关
-------
默认的是电压输入。如果要要用模拟量输入二电流模式,应该把IO板左面的对应DIP开关ON上。它会在该端口并联上500欧电阻。然后在参数中设置为电流输入。
---------
P756[0]=0或1,P756[1]=2或3 p1000[0]=2 p1000[1]=7 p810=722.5 p706=99 当数字输入6接通时 频率设定为模拟量输入二电流,当数字输入6断开时频率设定为模拟量输入一电压调速