430变频器带恒转矩负载
430变频器带恒转矩负载
MM430变频器放大一档可不可以带恒转矩负载,比如说45KW的罗茨风机,用55KW的MM430变频器可以吗?
有人说55KW的MM430变频器与45KW的MM440变频器所用的硬件是一样的,只是软件不一样,可以放大一档替代MM440
但是我感觉还是不太一样:MM430,55KW额定电流是110A,过载系数是1.1倍,60S,也就是110*1.1=121A 60S
MM440,45KW额定电流是90A,过载系数是1.5倍,60S,也就是90*1.5=135A 60S
很明显135>121,也就是说45KW的MM440变频器过载能力还是强于55KW的MM430变频器。
不知道我这样理解对不对,还请各们大侠帮忙分析一下
------
就是嘛,我一般不选MM430而是选440,原因就是用440更灵活,即可以变转矩负载应用,也可以恒转矩负载应用。而且还带矢量控制功能。价格比MM430没贵多少。
------
MM430是标准风机泵类的应用领域的产品,而MM440则是标准的通用产品,不是价格的问题,而是适用性的问题
--------
合适自己的才是最好的。
MM440的铭牌上有个VT的电流,还有个CT的电流。如果带VT负载,也能这个电流过载150%,60S吗?
上个月,我去现场见过45KW的MM430带45KW的罗茨风机,启动的时候A0501,启动起来后就正常了。
还见过客户用160KW的MM430带塑料挤出机。
--------
1. 风机有不少场合下,MM430还真是不适合,而泵类这种不适合的情况相对就要少得多,还是要根据具体的应用来选型
2. 160KW的MM430带塑料挤出机,看看电机多大,检测一下负荷电流就知道为什么可以了。这种用法我认为是一种比较怪胎的用法,是价格至上作用下的产物
------
罗茨风机是恒转矩负载,最好用440变频器
---------
如果440变频器用在风机类的负载,控制方式选什么呢?如果选V/F控制的话,MM430的V/F和MM440的V/F在控制的时候有区别吗?
---------
没有区别。我用440的变转矩负载特性选型并且用变转矩控制方式。而不是线性V/F控制风机。我用的风机一般就是轴流风机或者离心风机,是典型的变转矩负载特性的。
440的变转矩负载选型可以小一档变频器配风机。比如,15kW风机电机,用11kW变频器。前提条件:变转矩应用。P1300=2