工控编程吧

标题: TTL HTL RS422 RS485等等 到底该怎么理解 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-21 10:20
标题: TTL HTL RS422 RS485等等 到底该怎么理解
TTL HTL RS422 RS485等等 到底该怎么理解在网上看到很多人问,也看了好多关于这方面的资料,不过还是很不理解。
TTL解释说什么逻辑电路,1=高电平,0=低,晶体管什么的,不知道该怎么理解?
还有编码器输出里,有"TTL/RS422"这种输出方式,是同一种输出吗?那为什么还有TTL转RS422呢?不同的话区别是什么呢?
TTL、HTL输出不都有ABZ和其反相吗?输入电压都是10~32V的时候有什么区别吗?(是不是TTL输入不论是5V还是24V,其输出都是0~5V,而HTL输入只有10~32V,输出也只有10~32V?)
不知道谁有帮忙解释一下?或者给点参考资料也可以,谢谢了!!!




--------同楼主一样,对这个问题感兴趣。但我更想知道的是为什么从电机编码器直接到柜子里的SMC30传感器模块后,有时这组编码器信号要引给另一处(比如到楼上)要加一个HTL转成RS 422的器件


---------没什么,只是使用不同的集成电路。
TTL是最老的集成电路类型。电流型逻辑,耗电大,使用5V电压驱动,但可靠。最早的PC大多都是TTL集成电路构成。
HTL是高电压型的,可应用于十几伏到30伏的场合的逻辑场合。由于使用电压较高,应用频率也较低。但电流也小。
此外,还有MOS型集成电路,电压型逻辑。耗电更小。但电压控制的结电容原因,应用频率更低。
422、485都是通讯接口的一种标准,都使用差分方式传送数据。422使用4线,两对、可同时完成发送接收。是全双工的通讯。485使用两线,只能分时完成发送、接收,是半双工通讯。因为接口模式相同,所以422可以兼容485通讯。只要按照半双工来写通讯程序就可以了。











欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4