工控编程吧

标题: 接触器的线圈控制电压如何选择 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-21 10:08
标题: 接触器的线圈控制电压如何选择
接触器的线圈控制电压如何选择交流接触器的线圈控制电压有220V和380V的,但使用中应该怎么选呢?如果用控制电路控制接触器的时候,是不是选220V线圈的较多?


-------不一定。看控制电路电压和安全互锁机制。就是说不能220有电;380没电;接触器是闭合的。


---------我的习惯,凡是采用变频器的传动控制系统,我接触器的线圈电压一律选AC380V的。为什么?因为,我不想把三相电源的N线引入柜内,也就是说,不想引入零线构成AC220V的电源。为的是系统抗干扰。而且可以节省控制电源AC220V的隔离变压器容量。让AC380.AC220的隔离变容量小一点,仅供给必须的AC20V电源隔离供电。


---------呵呵,有点偷懒,严格来说这属于控制电源范畴,现在一般的控制电源基本就是36VAC,110-220VAC,或24VDC,常规系统把380VAC引入控制电源反而问题多多。隔离变压器该用的时候还得用。


-------------嘻嘻,见笑了。我的系统没有N线,电源进线的输入电抗器是必须的;另外还要有磁环或无线电干扰滤波器(有电网回馈单元时)之类的滤波器。主要是不影响周边的其他电子设备。另外,在变频器系统里,接触器一般都是作为电源开关使用,没有频繁动作操作,就是上电动作关闭电源动作。他就是代替门联锁的空开,或者是一拖多的电机转换(全部都是离线操作)。因此接触器选择AC380线包,不会对电网形成扰动噪声。

如果是频繁带电操作的开关,我一般使用固态继电器,用过零触发通断,也是无扰动操作的。对于电感负载,需要加阻容吸收。


---------变频器柜内控制回路大多是220V,灯啊,中继啊,接触器,还是用220方便点


----------这样的话,就需要一个很合适的功率做匹配电源的380/220隔离变。需要成本。看看西门子原装的传动柜体,应该有所感悟为什么。


--------看怎么用实用了,传动柜用380的,还是好用的,毕竟不用N线和额外加隔离变压器了。同时减少干扰。


------传动控制柜里不引入零线还是很有好处的,我主要是想了解工业控制中标准的使用方法。哈哈,我是小赵,您以后多指点啊。