标题: MM440风机停步下来 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 11:07
标题: MM440风机停步下来
MM440风机停步下来我的MM440是160KW的,现在一通电,启动起来风机就停不下来,变频停止之后,风机也停不下来,请教大侠们,是什么原因啊!!!


0-----------有没有加附件 ,比如Profibus DP通讯板或者编码器板之类的?加了这些板后,变频器上电风扇就运行。


-----------没有影响的,如果频繁起动的话,控制系统的那个接触器很快就会坏的,坏了还不好更换,我的设备就坏了好几个,现在都短接让他一直运转。


-----------工况没有描述清楚!不知道是你的变频器停止按钮坏了,按下后还有输出,还是风的惯性大。
用减速停车试试吧。


-----------说的应该是m440变频器的冷却风机吧,不是变频器带的负荷风机吧


---------是MM440的冷却风机,现在变频停下来,风机一直在转,停不下来。


----------只要是控制部分的电源负荷大(如花开有时所说,加有模板或24V输出电流较大),就会自动使冷却风机常开。还有一种情况是人为设置的。(我就喜欢将P0295设置到很大。)


--------开电源就转?还是启动-停止后还转?


---------你是说的变频器的冷却风扇吧。


--------看看下面有个小继电器,是不是坏了


----------变频器内部的冷却风机是变频器自己控制,有些变频器就是只要一通电,冷却风机就会一直运行的


--------

是启动-停止之后就停不下来了!!

-----------P0295变频器冷却风机断电延迟时间,这个参数设置的是多少?
设置为0时,变频器停机后冷却风机立即断电,没有延时。