工控编程吧

标题: 请教关于一拖多的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 11:06
标题: 请教关于一拖多的问题
请教关于一拖多的问题一台变频器MM430,现在通过接触器控制一拖五,变频器的功率大于这五台电机功率之和。这五台电机没有任何关联性,所以这五台电机随时可能加入或者退出,我想问的是,当某一台电机需要加入控制的时候,变频器是否需要停止运行后,再加入这台电机,然后再启动变频器?还是说变频器在运行的时候,电机可以直接加入控制?从现场的控制要求来说,需要一直运行的电机停止运行一下也是没有关系的。
谢谢关注!


-----------是的,正如你所判断的那样;不可以在变频器运行时,切入或断开电机。此外,也不能一台电机都没有接入时,启动变频器;它会报错的。

----------貌似试过某些变频器,不加负载的时候是不会报错的,不过MM430不熟悉,不清楚他的情况。而且觉得它的说明书没有国产的说明书那么通俗易懂。


-----------是的,MM4变频器是开放的。因此,大致了解后,主要应从功能图入手来了解系统是如何运行的。
G和S系列也是如此。
西门子那种简单的是V系列的。如V10、V20。


---------不加负载运行应该不会报错的,安川的不会报错,西门子的我没试过。


--------要增加、减少变频器所拖电机,需要先把变频器停下来的,最好的做法是设置几个参数组,分别设置几套不同功率的参数,而不是设置5台电机的总功率,带2、3台甚至1台电机。西门子我用过的不支持,有些品牌的变频器的可以设置为无负载起动不报警,施耐德啊,伟肯啊,别的还没用过


---------嗯,离线操作变频器的输出接触器。这是必须的。


-----------一个说明,如下:

问题:标准变频器如何驱动多台电机?
答案: 如果客户使用一台变频器驱动多台电机,需要注意如下事项:
一、 变频器选型:
1) 根据电机额定输出电流总和估算变频器的额定输出电流。
2) 根据估算的变频器额定输出电流,适当加大变频器的裕量。
二、 电机保护:
1) 在每个电机回路单独安装过电流保护,过载保护。
2) 由于变频器输出电压波形是脉宽调制波,会引发保护器件的额外发热,需要考虑保护器件的选型裕量,以防止电机频繁保护跳闸。
3) 每台电机安装过温保护。
三、 限制条件
1) 所有电机电缆总长度加和,不能超过变频器的允许范围。
2) 对于电机电缆超长情况, 可以考虑变频器输出用一根母线连接到现场,到现场后再分线至每台电机。
3) 推荐变频器输出侧安装电抗器。
4) 变频器一般采用 V/F 控制方式。
5) 对所有电机一般要求同时启动、同时停止。
6) 在变频器运行中,一般不允许进行电机的投切操作。


----------你说的这个使用情况象软启动,选择一台启动,完成后切换。


-------这与软启动毕竟有别,尽管启动后投工频与软起一样,但不一样的是软起只能投工频,不能对电机调速,而变频器可以,将一个电机启动后投工频,再启动一个电机调速,实现无级的恒压恒流等控制。








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4