工控编程吧
标题:
制动电阻选型
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-20 11:03
标题:
制动电阻选型
制动电阻选型
卷扬机上的制动电阻功率如何选择,比如电机功率是30KW,那制动电阻功率选多大合适,如果负载不间断工作,我认为应该是30*0.5=15KW。不知道这样理解对不对
----------
不间断工作?也就是连续工作了?那制动周期是多少呢?变频器的电阻功率选择依据是制动周期。只要在实际使用的制动周期内,电阻表面温度不超过300°C,且没有热积累现象,电子功率就满足使用条件了。
我用制动电阻一般是100%制动周期,连续400小时运行,所以制动电阻的功率等于电机额定功率*2,自然通风冷却条件。
楼主的制动周期要有一个估算,再说去乘以多少系数为好。
------
100%制动周期的电阻
版主这个也要看产品的质量
可以推荐一下厂家吗
很担心
不好公布的话
请短信告知
谢了
---------
嘻嘻,没有固定厂家,说实话,公司也是控制制造成本的。因此谁家电阻便宜,就选谁家的。已经换了n家制造商。就是纹波电阻。每只2.5kW功率的那种。大众化、白菜价的产品。
问题的关键就是电阻功率的选取。以其表面温度不超过300°C,整个工作过程没有热积累为宜。冷却方式自己掌握,可自然冷却,也可强迫风冷却。我一般选择电阻总功率是电机额定功率的2倍,足矣。
---------
卷扬机可不可以理解为制动周期是50%,比如1小时内,有半小时在提升,是电动状态。半小时在下放,是发电状态,那制动周期是不是就是50%?
----------
制动周期要以电阻的热时间常数为基准,试想,半个小时的电炉子点着,水也烧开好几轮了吧?特别是制动功率,如果制动功率小,半小时烧红了也没多热,而功率如果大,半小时会热成啥样子呢?这都是定性的分析。所以,我认为半小时的制动,已经超过了电阻基本的热时间常数了,应该算是连续制动。
另外,制动周期除了要考虑连续的通电时间以外,还要考虑间歇时间。比如,通半小时,歇3小时,这个也要考虑,因为他基本没有热积累问题,3小时以后,电阻早就冰凉了。所以这样的半小时连续通电,也可以考虑在功率选择上裕量小一点,如果间歇时间短,那烧热电阻还没等到晾凉了,就已开始加热,这样必须要考虑长期连续通电的电阻功率选取。
上述仅仅是定性的来说明,实际选电阻功率,最好是通过实际的使用来做调整。因为毕竟电阻选多了太浪费钱,而选少了,就是电阻成了易耗品,总要不断的更换电阻。这两者都不是符合实际的设计选型需求。还是选找一个平衡点,以保证使用和更换都能被接受的电阻功率值。