工控编程吧

标题: MM430变频器,P810参数不能改变 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 10:32
标题: MM430变频器,P810参数不能改变
MM430变频器,P810参数不能改变MM430变频器,P705.0已设置为99了,为什么P810参数还是不能改变,为722.2,因为端子切换由DIN5控制,想把它修改为722.4,请问原因是什么,需要怎么解决,谢谢!


---------需要Din3复位=0后,再改。


-------DIN3没有接线,只有接DIN1(启动/停止用)和DIN5(手动/自动切换用,即切换两路模拟量输入控制用)。
另外,似乎MM430控制面板很容易显示不全,现在有两个都有这样的问题了,数码管8有很好几笔笔画不能显示,不知是什么原因?


----说的是 P0703=0





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4