工控编程吧
标题:
西门子440变频器的 设置问题
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-20 10:29
标题:
西门子440变频器的 设置问题
西门子440变频器的 设置问题
你好,我公司购买贵公司440型(7.5kw)变频器,客户要求达到如下设置:
1. 现场操作用数字多功能端子5-9控制电机启/停,用模拟输入一 回路接电位器控制频率和转速。
2.远程操作用数字多功能数字端子5-9启/停电机,用数字多功能端子6-9做现场/远程转换,用模拟输入二回路作(0-20mA)频率及转速调整或控制。
请问应该做哪些设置可以用一个 现场/远程 转换开关,完成上述功能,急需答复谢谢!!!!!!
-----------
P702=99 P840=722.1 P1000.0=2 P1000.1=7
P756.0=0 P756.1=2 KO!
-------
要做远程切换的话,用数字端子6来切换cds参数组
要使用模拟输入来给定,需要修改P756的参数,并且要设置端子板上的DIP开关(OFF = 电压输入(10 V), ON = 电流输入(20 mA))
P702=99
P756.0=0(单极性电压输入(0 至+10 V))
P756.1=2(单极性电流输入(0 至20 mA))
P810=722.1(数字端子6,DIN2切换cds)
P840.0=722.0 P840.1=722.0(数字端子5,DIN1启停)
----------
其实通过使用MM440说明书里面的快速调试3-45页一下就了解了啊。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4