工控编程吧

标题: MM4变频器中的各种制动的解释和使用 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 10:29
标题: MM4变频器中的各种制动的解释和使用
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-10-20 10:32 编辑

MM4变频器中的各种制动的解释和使用3、动力制动(能耗制动电阻):
MM4变频器模块内已经包含了一个“斩波”管,可以通过外部连接一个“合适”的制动电阻,就可以在参数P1237(动力制动周期)>0情况下,使能动力制动,将减速时电动机的惯量和/或外部拖动产生的(造成)的多余能量消耗在制动电阻上。
动力制动过程:在速度控制的减速过程中,任何电机转子转速大于(变频器输出)旋转磁场转速情况下,再生的能量均会造成直流侧电压提高。只要直流侧电压不超过“规定”限值,就能控制减速过程。在MM4中,对这个“斩波”管已经建立了温升模型。当接有适合的制动电阻,并且参数P1237>0时,只要直流电压超过“规定”限值,“斩波”管就以最大的占空比(95%)通过制动电阻放电,消耗减速制动产生的能量。当模型计算出电阻温度达到限度时,降低到P1237所设定的占空比,防止制动电阻过热。
动力制动效果:对于控制较快的减速(对于快速的PID调整、较大的系统惯量,包括SLVC,VC控制)可以较少的考虑直流过压的问题,保证减速度的控制。
应用场合:在快速的变速过程中,经常遇到的就是加速时的过流、减速时的过压。对于这种类型的控制,如果变速过程不是经常发生,同时电机有独立的风机冷却,可以考虑复合制动,否则就应该考虑加装制动电阻,使用动力制动。
使用注意事项:
1、因为变频器内建的斩波器温控模型是按特定的制动电阻计算的,所以,应该选用符合要求(功率、阻值)的制动电阻。
2、应该清楚地意识到,动力制动只有在直流电压超过“规定”限值才会投入,这个规定限值是可以设定的。
3、当斩波器开始动作时,占空比是根据斩波器温控模型计算得出的,以可能的最大占空比消耗制动能量。因此这时的占空比、作用时间是根据斩波管状态、制动电阻状态得出的,是不可控的,只有达到极限后,才转到所P1237设定的占空比。
4、作用时间95%占空比的作用时间不超过12秒,因此,不太适合电机长期工作在较大力矩负荷的再生发电状态(例如:张力放卷的过程。但是,如果较小力矩的张力放卷是可能的,条件是制动电阻消耗的功率能和张力再生的功率平衡。)
5、需要把Vdc直流电压控制器关-闭(即:P1240=0)。因为,这是两种完全不同的避免过压的方法,不能兼容。

要出差了,过两天再写...




------------如果用于开卷,变频器的多数工况(除启动、升速外)是处于发电状态。
由于此变频器没有回馈单元,只能靠制动单元。这里就存在一个能否长期工作的问题。
一般说来,小功率的变频器,其制动单元的斩波器是固化在模块内的。对于斩波器来说,因为是开关元件,产生的热量有限(导通压降X制动电流),制动效果受到斩波管最大许用电流,和选用的制动电阻阻值的约束。制动电阻阻值选大,自然制动电流就小,效果也小。反之,阻值选小,斩波管可能受不了。因此,要全面考虑。如果偶尔制动,当然选用阻值较小的制动电阻。如果长期使用,则按需要选较大阻值的电阻,效果就差一些(可通过选用较大功率的变频器来解决)。
对于制动电阻长期散热的问题:制动电阻的长期散热还是要计算一下(开卷的反力矩X角速度)。阻值不变,通过串并联满足功率要求。同时还要对制动电阻安装板能充分散热。


------------为了给y版的说明更加明确和具体,我上一张大功率制动电阻的例子图片。他最大制动电流超过400A,连续制动功率200kW(100%连续制动),采用80欧母/2.5kW一个的波纹电阻,一共是200只两串100并,每个串联支路的电流最大约4A,100并联,总电流就是400A。制动单元选用的国产的制动单元,变频器是6SE71柜体系统。

小电阻串并联的组合结构,有利于总功率的散热和连续制动。 (, 下载次数: 3)