工控编程吧
标题:
430变频器出现故障信号,该怎么处理
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-20 10:24
标题:
430变频器出现故障信号,该怎么处理
430变频器出现故障信号,该怎么处理
您好
我是广东中山的机电施工单位,购买了你们一批430变频器。
在调试阶段,其中一台45kw的变频器(带45kw的水泵)出现故障信号
我们采用bop2进行调试,在恢复出厂设置后,仍出现代码为F0001的故障信号
检查线路没用故障,末端换接另一套水泵及线路也无法消除故障信号,(参数和其他相同功率、相同负载的变频器设置相同,其他已正常运行)
请问这是什么原因,该如何处理
-------
BOP-2没有插好吧。
----------
报的过流,已经检查了外部接线无问题的话,那考虑是不是参数的问题。
是不是在水泵使用都报F0001,别的相同功率的回路是水泵吗?如果在几个水泵回路都报,看看启动、停止时间是不是太短了哦
---------
别的都好用,应该是这台变频器及周边接线有问题,
-------
1 检查I/O板,控制板是否连接不好。
2 拆掉负载,参数复位,启动看是否还报故障。
3 申请服务送修
-------
应该是BOP板子或者控制板没有插好吧,我以前遇到过这个情况,有一个针脚给插弯了。