标题: 变频器利用RS485转换头一和PC相连就启动,请问是为什么 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 10:24
标题: 变频器利用RS485转换头一和PC相连就启动,请问是为什么
变频器利用RS485转换头一和PC相连就启动,请问是为什么我的变频器是440型号的,我想在PC上用串口助手发送USS报文,结果用RS485转接头链接时,一和PC相连就自动启动,断开就停止,请问是为什么,谢谢。


--------串口助手?没用过,是软件一直在发启动?连上变频器就收到启动命令,断开了就没有了
你检查下软件设置呢,你把启动源改成面板应该就不会启动了吧


-------这个事我已经搞清楚了,谢谢


--------原因是什么?能不能给大伙分享一下你的处理过程,没准你还能被封精呢,哈哈。


-------干扰哦 ,变频器和PC的参考地要等电势,和需要屏蔽电缆,屏蔽层双端接地。


-----搞清楚了,就要公布结果。看看你的问题出在哪里?给别人也是一种借鉴。
--------其实很简单,就是电脑没接地,变频器和电脑有电压差,导致变频器风扇转,其实此时变频器没有处于工作状态。


---------这电压相差也太大了,我想应该是你外接的电源有问题吧,如果用笔记本电脑会没有这现象的。


--------NO,NO,我用笔记本,还把我的笔记本USB插座给烧坏了。我顺便问下,我现在的变频器处于“运行准备”状态下,交替显示实际频率值和最大频率值,就是在0.00HZ 和 50.00HZ之间交替显示,请问是为什么?为什么他不启动呢?我的PZD字是 047F 4000哦。


----------在0.00HZ 和 50.00HZ之间交替显示,查看P700和P1000设置


---------如果采用485和232转换隔离的模块(通过端子链路),楼主的问题就不会发生了。如果采用西门子专用USS通讯电缆(通过BOP链路),此问题也不会发生了。

通讯,看似比较简单的问题,其实有需注意的使用问题。因此不熟悉或第一次使用通讯的,应该先好好看看使用手册相关说明,正确的使用操作,就不会搞坏东西了。

----------如果在变频器未运行的状态下接下485两根线就启动,未免emc太差了吧?
我之前也遇到过用屏蔽层两边短接还是不行,单独用根线把两个通信地相接就好了。请教什么原因

--------如果在变频器未运行的状态下接下485两根线就启动,未免emc太差了吧?
干扰电压可能到AC110V

---------这种情况是通讯给定了运行频率,但是没有给定运行命令。这种情况正常啊!