工控编程吧
标题: MM420频率由USS通讯+模拟量给定 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-20 10:22
标题: MM420频率由USS通讯+模拟量给定
MM420频率由USS通讯+模拟量给定客户需要做一个项目,控制MM420 由于电柜离电机有一定距离,所以客户希望远程的由USS通讯从触摸屏给定,然后电机边上有电位器这个电位器也要能控制频率 各位高手可有办法
现在我试的时候单独用其中一种都没有问题(USS通讯或者是模拟量给定),但是当我P1000选择有主控制模式+从控制模式的时候,(选择52,或者25)都只是显示模拟量控制 请问大家我还需要注意哪一个参数。。。。
--------52或25是叠加。
你可以通过控制字来选择给定通道。
1、使用两个命令组来切换。
2、或使用52/25;通过改变系数来选择。
------这个问题,先要明确,两地控制是相互独立的?还是混合的?所谓独立的就是本地控制权有效时,远程控制给定被屏蔽?还本地控制和远程控制两个给定相互叠加?
两种模式,控制给定的方法是不一样的。
--------现在是需要其中任何一种频率给定方式都能改变变频器的频率, 就是我USS能改变通信频率 模拟量电位器也能改变频率。。。按照上面的说法 应该说是相互独立的。。。
--------MM4有一个给定的附加功能,把现场的电位器给定加入这个附加给定,不需要的时候,将开关置到1,即可去掉附加给定了。需要时,开关再置0,附加给定又有效了。
(, 下载次数: 3)