工控编程吧

标题: 请问变频器,随着调大,进线电压力怎么也跟着升高, [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 10:20
标题: 请问变频器,随着调大,进线电压力怎么也跟着升高,
请问变频器,随着调大,进线电压力怎么也跟着升高,其别地方电压正常! 50HZ时进线电压已升到460V电压会受变频器响不!其多个变频器时接地是不应该接成环的!


--------你在什么地方测量的?


----------嗯!就是在进变频器不到5米处! 因为最近有一台380的风机烧了两次,没有设保护,是和变频器并着的! 一量电压有这样的问题! 请教各位


----------你指的是开变频器会影响到电源的电压吗


----------你是用万用表量的吗?那可能是有干扰造成的,万用表量不准的!


----------是什么型号的变频器? 多大功率的? 供电的配电室装有电容柜吗? 变频器前端装有电抗器吗?


----------那你测量下母线电压多少?530V就对了


--------应该是谐波造成的,你可以在每台变频器前接进线滤波。


--------在测量点的上端和下端有哪些元件?变频器的输入端的电压有多少?


---------要看是哪种型号的变频器,是不是带馈电的。普通整流管的即便电机处于发电也进不了电网。
地线和零线合一的供电中,地线接线方式错误,倒是会造成中性线(零线)上的电压畸变。


-------楼主变频器进线侧加了滤波器啊那些没?是直接在母线上测得的交流电压时460V?没有启动变频时电压时多少





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4