请问变频器,随着调大,进线电压力怎么也跟着升高,
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-20 10:20
标题:
请问变频器,随着调大,进线电压力怎么也跟着升高,
请问变频器,随着调大,进线电压力怎么也跟着升高,其别地方电压正常! 50HZ时进线电压已升到460V
电压会受变频器响不!其多个变频器时接地是不应该接成环的!
--------
你在什么地方测量的?
----------
嗯!就是在进变频器不到5米处! 因为最近有一台380的风机烧了两次,没有设保护,是和变频器并着的! 一量电压有这样的问题! 请教各位
----------
你指的是开变频器会影响到电源的电压吗
----------
你是用万用表量的吗?那可能是有干扰造成的,万用表量不准的!
----------
是什么型号的变频器? 多大功率的? 供电的配电室装有电容柜吗? 变频器前端装有电抗器吗?
----------
那你测量下母线电压多少?530V就对了
--------
应该是谐波造成的,你可以在每台变频器前接进线滤波。
--------
在测量点的上端和下端有哪些元件?变频器的输入端的电压有多少?
---------
要看是哪种型号的变频器,是不是带馈电的。普通整流管的即便电机处于发电也进不了电网。
地线和零线合一的供电中,地线接线方式错误,倒是会造成中性线(零线)上的电压畸变。
-------
楼主变频器进线侧加了滤波器啊那些没?是直接在母线上测得的交流电压时460V?没有启动变频时电压时多少