标题: 如何修改变频器启动频率
如何修改变频器启动频率请问如何修改变频器启动频率,变频器启动是从0HZ启动的,我想让变频器一开始就从10HZ启动,谢谢


----------这是什么意思呢?你想要做什么?描述的具体一些好吗?电机在停机状态,不都是转速从零开始转的吗?除非电机已经在转着,那就不叫启动了,叫运行。


----------是这样的,我想让变频器进入10HZ后,电动机才开始转,这样的话,电动机的扭矩会小些。谢谢


--------可是,变频器如果输出10Hz,那电机就已经转了,在10Hz基础上再升高转速,就不叫启动了,叫调速了。

你如果想开机电机就转10Hz,那把参数P1080 = 10就行了。(最小频率),或者启动给定的附加转速等于10Hz(用最高转速的百分比自己计算附加给定时多少)。


---------明白了,我就把P1080设置为10.谢谢