工控编程吧

标题: M440的输出量程可以修改吗 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 10:01
标题: M440的输出量程可以修改吗
M440的输出量程可以修改吗我的频率计输入的范围都是4-20mA的,可是M440变频器模拟量输出都是0-20mA,请问要怎么设定,使变频器输出4-20 mA的电流信号


---------可以呀,参数 P0777-P781。做好死区宽度


---------可以设置,


------我试过了啊,可是没变化。P0775=ON,P0776=0,P0777=0,PO778=4,PO779=100,P0780=20,PO781=4,模拟量是还是0-20 mA,怎么办?


-----------接负载了吗?


-----------接了一个电机呢,我看了说明书从P0771 到P081开始设置,都没获得4mA的电流,各位朋友可不可以给个详细的参数设置表


----------我说的是模拟量的输出。它外部负载的阻值可以很小,但不能没有。
另外,你设置的要对应;776.0 是模拟量1;776.1是模拟量2。以此类推。
如果你用模拟量输入,你可以先用P0771=755.x(x是电位器的那个端子,0=模拟量1)来检查是否正确。


--------看下r0774是多少?P0778=4后,就算变频器不启动,万用表也能量到4mA。
如果r0774=4,而端子上测不到的话,要么是这个AO端子坏了,要么是万用表的毫安档坏了,这两种情况都有碰到过。

-------按上述说明我设置了,尽然获得的是4-10mA的电流,晕了·····


---------MM440的模拟量输出,就是电流信号,不是电压信号。从一开始就这样。









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4