工控编程吧

标题: 软启动器启动不正常状况求分析原因 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-20 09:42
标题: 软启动器启动不正常状况求分析原因
软启动器启动不正常状况求分析原因软启接线,点击运行后几秒钟就跳了,等于就是加速时间跑完,就没下文了。旁路接触器没办法投入工作,请问是什么情况,如何解决?


---------那电机到底是转起来了吗?如果没转起来,检查电机,如果转起来了,软起内部有问题了检查旁路接触器的激励信号部分和电压检测部分。


--------电机启动没有啊,可以脱开电机模拟实验一下旁路为什么不吸合。


--------脱开主回路,看控制回路是否能完成旁路切换


--------楼主的意思是还在启动过程中就不转了还是启动完成后没有投切旁路啊?要是没有自动投切旁路,看看起动完成后是否旁路输出点没有输出啊,查查参数呢






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4