MM440变频恒压供水我现在做的一个系统是变频恒压供水,要求恒压4bar,我使用电位器接到模拟量输入1,在管道上安装一个压力变送器带数显,把变送器的反馈信号接到模拟输入2,参数设置如下:

1.参照手册3-12,3-13 页进行快速调试
2. P2200 = 1 PID 调节器使能
3. P2253 = 755:0 模拟输入1 为PID 给定
4. P2264 = 755:1 模拟输入2 为PID 反馈
5. P2280 = 8 PID 比例增益系数
6. P2285 = 80 PID 积分时间
现在的问题是,我只要一启动泵,压力变送器数显直接显示6bar以上,变化很大,而在变送器前有个压力表,显示很稳定,只要已停止泵,变送器显示很稳定,搞不懂状况,是不是反馈信号干扰很严重的?


-----压力变送器的电缆做了抗干扰的措施?量一下电缆芯线对的的交流电压有多少。


------你在调调PID参数看看。


------现象描述的很清楚,赞一个。
很明显是干扰造成的,检查下变频器有没有良好接地,压力变送器电缆的铺设有没有避开动力电缆,压力变送器的信号电缆是否用的屏蔽电缆,屏蔽层是否接地?


-------调调PID的参数


----------PID参数没有整定好,系统震荡了


----------楼主是说压力表显示为4,但是变送器给出的是6?如果是这样,估计是干扰,动力电缆是否和变送器的电缆在一起了?


---------1变频器PE端子要和电机接地端子用动力电缆的地线和屏蔽层连接并可靠接地,
2变送器信号线远离动力电缆铺设,尤其注意柜内走线,尽量绕开强电功率部分,
3屏蔽层两端可靠接地,柜内部分屏蔽层要延伸到MM440的接线端子处。
4柜体所有不带电的金属部分可靠接地,注意把接地线与柜体连接处的漆层刮掉。
5注意接地极必须符合要求,接地电阻小于4欧姆,
6再不行的话,变送器信号线回路串接扼流圈,没有 扼流圈可用灯棍上的镇流器代替试试。