工控编程吧
标题:
V90只能走模拟量和脉冲控制,不能通过总线控制
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-20 09:35
标题:
V90只能走模拟量和脉冲控制,不能通过总线控制
V90只能走模拟量和脉冲控制,不能通过总线控制
西门子新发布了经济型的V90伺服,三个380V供电,很符合我的选型(日系的功率稍大都是三相220V,要整个大变压器,麻烦)。 但是V90只能走模拟量和脉冲控制,不能通过总线控制,有点纠结了…… 但是好在还有多个选项: S110、CU250S。 由于我的项目要求应用相对单一,就是控制某一根辊以恒速度运行,速度越稳定越好! 那么用S110呢还是用CU250S呢? 另外V90的伺服电机有两种规格:2500PPR增量式,20位多圈绝对式…… 想选20位多圈绝对式,能改善速度的稳定精度不? 还有不清楚V90的绝对值编码器是SSI还是Endat? 能不能和S110或者CU250S兼容?
------------
那就用CU250-S矢量模式吧,V90基本还是伺服和转矩应用
--------------
然后不知道有没有人做过比较,用S110和CU250S-2分别驱动V90的电机。 S110当然只能伺服模式,CU250S-2只能VC模式。 在低速时的速度稳定性会有多少差异? 因为有些客户要求收放卷也使用伺服电机, 而收放卷在线速度较低,卷径较大时角速度很小。 要求此时速度稳定。系统用上1500了,实在是对V90的驱动器无爱啊! 谢谢!
----------
S110与CU250S-2都可以支持伺服模式,但是带V90的电机可能有些困难吧,电机是要和驱动器配套的,否则风险太大。
-------------
哈,看来我还是胆子比较大(属于无知者无畏型的)。
我现在一台机器打算用 1200 + V90全套(驱动器+电机),还有一台机器打算1500+S110驱动+V90电机 (因为S110正好有两台库存)。 我想无论用S110还是CU250S-2来带V90的电机应该是不会有任何问题的(我们已经有两台机器是S110+西门子国产的变频电机,在现场用了一年了还行)。 关键是我想要它的低速的速度精度! 不过我说的这两台机都还是驱动牵引辊(直径恒定)。 下一步打算如果可行的话用CU250S-2带V90的电机做收放卷的应用(反正CU250S-2是可以带同步电机的,带个2500PPR的增量编码器), 相当于是用V90的电机取代变频电机了! (因为我们用3KW左右的变频电机带上风扇和编码器,感觉实在是太大,太占地方了!)。 而全套用V90的驱动+电机的话又上不了总线……
--------------
V70支持通讯吧,外观和V90一样,有通讯接口 Drive Bus 总线电缆,连接PPU 16x 和V70 以及V70 和V70
--------------
晕,什么时候又出了个V70了? 看了一下是专门适配西门子数控的, 不是我要的Profinet总线哦。
以后我们的机器上会用到S7-1500. 所以驱动器还是直接上PN总线算了。
----------------
我怎么觉得使用S120多电机系统CU320-2PN+Nx单轴电机模块PM340+NxCUA31/32适配器和N台MM440相比也没有贵太多呀(1xCU320-2PN+1简单授权的成本均摊到6台电机中了。)。可灵活度却大多了。连接才1根网线。
-------------
zcomin大侠:
我有最早的电机模块PM240接口和PM340一样的。能用CUA31连接到CU320吗?只做普通V/F简单变速使用。
-------------
嗯?标准传动版怎么在交流SINAMICS的内容了?另外传动需求的场合,要用伺服电机?为什么呀?理由呢?
---------
应该不可以的。
但是其实PM240和PM340硬件是一样的
---------------
G120也属于SINAMICS系列哦 :)
------------------------------传动需求的场合,要用伺服电机的理由:
1、我们的客户认为伺服就一定是高级的,有的人喜欢指定用伺服,汗……
2、对我们自己来讲,只要客户愿意出钱,我们也愿意用伺服。因为这意味着更宽的调速范围(针对收放卷的应用,有些客户要求调速范围达到1:100以上, 比如卷径范围90mm~900mm,速度范围2~30米/分钟),另外,伺服电机的体积也比同功率的三相异步变频电机(配独立的散热风扇+编码器)要小得多,有利于机械安装。
-----------------
伊默的技术路线,特点是鲜明的。嘻嘻,我很赞同。
-------------
V70 V70是西门子最新推出的高性价比驱动,V70是profibus总线版本,V90是脉冲模拟数字量控制版本,功能相当强大,和S120同意硬件、软件平台,建议大家试试
如果只要稳定速度那太简单了,V90带内部速度设定功能,直接DI 控制,选择不同内部设定速度
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4