作者: baikhgmv    时间: 2016-10-19 10:53
标题: 变频器自停原因
变频器自停原因-变频器MM440,160KW,驱动链式运输机,近期时常出现运行中速度往下掉的现象,采用模拟量输入调速(接可调电位计),由于生产紧张,一出现这种情况,操作工就急忙调节电位器,拧几下速度又上去了,台面运行和合闸指示灯均正常,变频器本身也没有停车或故障报警。请问大家有碰见这种情况的吗,怎么处理呢。我现在就是把线查一下,吹灰,紧固,由于检修,现在效果如何还不知道。


---------改成DP控制的,抗干扰性能强点


---------网络控制的,速度给定没有这种灵活,是干扰的原因吗


-----------监控一下变频器接受到的给定速度是不是就是在慢慢往下掉,如果给定就是在降,那就检查下线路嘛,是否有屏蔽啊那些,或者电缆距离是否太远,或者直接改成多段速控制,设置几个你们常用的速度


-----------电位器也叫绕线电位计,可以打开检查一下电位器的锈蚀、虚接等等。干扰也是有可能的,需要看一下变频器的内部读数,这个可能对楼主比较麻烦--不出故障可能什么都是正常的。不过这个干扰应该跟某个运行状态有关,比如说某个电机启动、机组达到某一速度等,楼主请仔细观察。
从操作工处理故障的习惯上看,先换个电位器吧,看看维持的时间是不是长些。


----------现场多次遇到过因电位器出问题导致电机速度自动下降或自动上升的情况。以前换过电位器?


---------可以用电动电位计,即一个数字量加速,另一个数字量减速


----------正是因为MOP的一致性非常好。我大都的多机变速都是使用MOP。DI控制,具有很高的抗干扰力,而不使用模拟量。


----------哈哈,我一般不会用电动电位计给定,除非我是BOP面板操作才会有用。电动电位计+DI的控制有准确性可言吗?比如说DI的脉冲宽度能对应电动电位的上升和下降给定量?他们有严格的对应关系吗?还是DI通过发脉冲数实现精确的给定量?

这种用法,有意思,引起我的关注。

-----------------你想呀,这些MOP(电动电位计)都是同一晶振,一致性多好呀。就像真实模拟量电位器,可以记住“位置”,也可以在OFF时,自动回零。要说精度呢,你BOP显示什么精度就能调到什么精度。
它不是发脉冲,是和你调电视机音量差不多(上下箭头键)。而斜率是按照斜坡函数相对P1082设定的。所以才能多台按不同比例的斜率。

-------------如果要解决问题,全程监控你设定通道,输出通道,你就会知道什么原因了!


----------我知道了,要说这样的使用,挺有意思。找机会这么用一用。试试效果如何。关键还是操作习惯。只要能被接受,就可以。


-------------MOP的这些控制也是可以来自通讯报文的。在使用DP时,有时就这样使用,而不使用报文速度给定。
其实USS控制字1中也一样的。(就是说仅仅发送一个控制字,就能完成启动/OFF1/OFF2;和变速)