工控编程吧

标题: mm430信号问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-19 10:49
标题: mm430信号问题
mm430信号问题用MM430,驱动160KW风机,就地用BOP操作,远方用DCS操作,模拟量输入ADC设置为4-20MA(0-50HZ),模拟量输出DCA为电机频率反馈,已设为4-20MA(0-50HZ),死区均设为4,现已基本联通,但存在以下问题:当DCS给定为4MA时,反馈输出小于4MA,直到DCS输出给到7%(对应3.5HZ),反馈频率为7HZ,DCS输出20MA时,反馈输出为47.5HZ,应该怎样进一步调试


--------如图示,红圈部分就是输入输出调零调满的,用r参数监控。
(, 下载次数: 0)