工控编程吧

标题: MM440变频器V/F控制模式下,低频启动力矩不够怎么办? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-19 10:31
标题: MM440变频器V/F控制模式下,低频启动力矩不够怎么办?
MM440变频器V/F控制模式下,低频启动力矩不够怎么办?MM440变频器V/F控制模式下,低频启动力矩不够怎么办?是否需要进行某些参数设置?


--------根据具体情况调整
P1310;在低速恒定运转时。
P1311;变速时的转矩(包括启动升速过程)
P1312;克服启动静摩擦力
的比例
三者之和一般不超过100%


-----------办法很多。首先能提升的力矩也不一样。
1.通过启动提升 P1310 系列。
2 通过矢量控制来提升低频力矩
3 通过设置可变VF 来提升低频力矩。
至于各个提升的程度,没试过。球高手告知

-----------第一种,不改变任何方式,只把转矩提升功能设置一下。把附加的转矩提升给的再大一点,试试看;
第二种,P1300=20,这是SLVC矢量控制(是无编码器反馈的转速控制)

-----------关键是提升给定频率值,把它提升到30Hz给定。前提条件是有转矩提升的设置。


---------换成矢量模式试试啊!


-------如果系统惯量很大,最好的解决方案就是改闭环矢量控制









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4