工控编程吧

标题: MM440 怎么屏蔽频率,现场1HZ信号以下干扰 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-19 10:30
标题: MM440 怎么屏蔽频率,现场1HZ信号以下干扰
MM440 怎么屏蔽频率,现场1HZ信号以下干扰MM440 遇到0.3HZ左右的干扰信号,ON命令有效时会产生电机误动作,怎么屏蔽频率,使的变频器在低于1HZ以下不会自动运行(不更改PLC程序的前提下),简单的方案通过变频器参数设置什么的


----------------P1300=?
按照快速调试设置和优化了吗?
电机空载时是否也有这个现象?


---------频率是通过模拟量给定的么


----------正确的做法是要消除干扰。否则,干扰程度变化了,还会出现问题。
如果是模拟量输入,临时解决可以在给定最小时,通过观察R0755,重新标定P0757,P0758。

---------是的,主要是有干扰,打了400热线,之后是把滤波时间设置了下,然后模拟量这边的标定也相应的调整





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4