标题: 电机堵转,mm440变频器长时间不报故障 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-19 10:29
标题: 电机堵转,mm440变频器长时间不报故障
电机堵转,mm440变频器长时间不报故障最近在调试一条流水线,中间用了20多台MM440,用的DP通讯,在调试过程中发现,电机正运转过程中堵转,变频器会迅速的报警,相应的状态字会立即被PLC读取到,进行全线报警,这是正常的,另外的情况是如果电机一开始就因为机械原因卡住堵转,变频器就会运行在1HZ以下,长时间不报故障,这个原因是什么,如果想要电机一旦堵转,变频器就要迅速报过载故障,要怎摸设那些相应的参数。这套系统的电机优化方式正常进行,除了必须更改的参数以外,其余的全用系统默认参数,各位大侠,来点意见。。


----------变频器频率给定是4-20mA电流信号?


-----------你是用简单的V/F模式吧。到达电流限制后,变频器会降低电压、频率,避免电机损坏。
在返回的状态字里面有相关位,如位11(电机电流限制)


------------变频器使用的是无矢量传感器运转方式,频率信号由上位机通讯给定,电机一开始就因为机械原因卡住堵转,变频器就会运行在1HZ以下,长时间不报故障,这个是目前最老火的,其他的故障变频器都报错,就这种情况不行。。


-----------要是使用 SLVC, 设置实际值和设定值的差值。超过报警。


------------具体是设定那些参数,怎摸设置,这条线PLC与变频器440通讯,采用的是ppo3,即0pkw,2Pzd,即没有实际控制字2,实际状态字2.,如果必须这样做,再去改通讯程序,谢了。


-----------既然使用 PPO3=2/2PZD;应答就是状态字1和实际速度呀。
状态字1的位8,不就是吗?

------------这样相对还好做,可以去实践一下。