工控编程吧

标题: 转矩提升导致母线电压降低 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-19 10:23
标题: 转矩提升导致母线电压降低
转矩提升导致母线电压降低MM4变频器的转矩提升如果设的太大,直流母线电压会不会降低啊,我碰到一台变频器
正常直流母线电压是540左右,把转矩提升加大后,电压降为510,这是不是转矩提升过大引起的。


---------不一定啦,多半是峰值的空载和帯载造成的。电网波动也有可能。


-----------是否可以这样理解
转矩提升功能,无非就是提升低频的电压,从而提升电流,进而提升转矩。此时参考下,P和T的关系,是正比的。
因此,相当于突然增加相当大的负载,从而把直流母线电压给拉低了。但只要启动正常,应该也没啥问题


------------提升电压跟转矩的关系我与2楼一致。
另一个问题有些不同观点:空载时,由于电容的储能,直流电压等于根号(2)倍的线电压,是进线电压的峰值。当负载时,电容储能很小,不足以保持峰值电平,因此电压下降。通常会降到1.35倍线电压(没有电容,阻性负载的三相桥式整流电压),负载大,也可能降得更低。低速时功率并不大,也会有这个现象的。

---------不能这样理解:输出电压不变,降低一点输出频率,一样提高转矩。所以你可以看到在SLVC时,频率是在不断变化的。
直流母线电压随负载加大而有降低,通常是因为现场的供电不是强电网。
还有是那个变频器使用时间很长了。

-----------说点教课书的吧。对于这个问题能记住要点就可以了。在遇到其它复杂情况时,再对转差率、感生电动势、定转子电流等进行深入分析,其结果会出现电磁关系与能量转换的多角度分析“殊途同归”。

电容性负载的空载负载关系是根号2和1.35之间的关系,计算540/1.414*1.35=515(V),测量值为510V。
一个可能是网侧的跌落(实际测量一下就可以了),再有呢就是读数时的取整所造成的累积偏差。还有就是变频工作时将在直流侧产生高频电压尖峰,这个影响万用表测量的准确性。这时最好读取变频器的采样电压。



=--------------------
(, 下载次数: 4)