西门子M系列变量是否能通过通信控制变频器的DO AO输出我们可以通过读取r0755 r0722读取变频器的DI AI的状态,那我们是不是可以直接写DO跟AO的值,没找到相关参数设置的方法,哪位大侠指点一下。要是明白这样的方法,在现场缺少少量输出点的情况,也算是一种应急的方法。


---------可以的,和通信的控制字连接


------------AO可以,但是DO不可以直接用PZD吧? 得用PKW吧?
我现在用的G120, 想直接用PZD写变频器的DO,可是木有啊? 不想用PKW,觉得还是不如PZD方便啊,呵,PZD我就当它是PLC自己的IO映像区。


----------不用PKW,它太慢了。还是用PZD好。
是否可以,要看是哪种变频器。如果是G/S系列。是可以直接BiCo到变频器的DO。
要是MM4则不可以。只能变通一下。
对于MM4我是使用控制字中备用的位来连接。

-----------是的,我的理解和yming斑主一致,用PKW就是不太方便而且不是“实时”的。 但是我之前仔细看过,没有找到DO的的BICO连接,既然你们都确认可以,那我再找找。 现在AI/AO我都是联着用的,省了两通道AI和两通道AO,折算下来,用PN版的比用串口版的还实惠点,当然前提是你的系统里要用AI/AO。


------------找到了。 原来我用BICO的时候都是直接从参数视图里设置。
现在发现在“互联”栏里设置就可以找到相对应的PZD位数据。 或者直接在“输入输出”->“继电器输出”里也可以设置。