工控编程吧

标题: MM440 重做快速调试和电机参数识别,会恢复出厂设置吗? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-19 10:17
标题: MM440 重做快速调试和电机参数识别,会恢复出厂设置吗?
MM440 重做快速调试和电机参数识别,会恢复出厂设置吗?MM440要把P1300=20改成=0,然后重做快速调试和参数识别,其他以前设置的参数会变吗?(比如以前设定的斜坡上升时间等)会变成出厂设置?我只想改P1300其他不想改。


---------驱动基本参数和控制参数都不会改,静态优化后改的是电机的绕组、电机电缆的相关参数。


---------如果是P1300 =20 改 =0的话,就不用再去做辨识和优化了。直接用即可。如果做优化,只要是电机的静态计算,P2000就可能被复位。需要去查。如果你有原来的参数表,重新做辨识就不怕了。


-------恢复出厂需要设置1:P0010=30,2: P0970=1。
只改变P1300不会恢复到出厂设置


------------做自动辨识和计算时,都有可能改变某些参数的。不如:P340=1或P3900=...;都可能改某些参数的。





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4