工控编程吧

标题: 求教变频器的干扰问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-18 11:06
标题: 求教变频器的干扰问题
求教变频器的干扰问题1:线路和别的设备干扰变频器
2:变频器干扰线路和电流互感器的问题。。
有没有什么办法解决变频器干扰问题?


---------做好屏蔽和接地, 布线符合规范,


--------哈哈,这个问题真的有意思。1和2恰恰说的就是EMC的本质,这个系统既干扰了“别人”,也被“别人”干扰了。


----------在接线的时候,注意接好线,同时把线铰接在一起,能够起到些作用的。
我前一段修理设备,设备是使用台达的变频器A型的和B型的。设备原来是用的A型的8台容量相同的,因为使用时间等原因,坏了3台A型的。因为目前A型的没有了,只好用B型相同容量的。没有想到的是,很快就把A型的又干扰坏了3台。只好再换成B型的。
解决安装的问题,分析认为是互相干扰。
所以:安装时就注意了。把线铰接。没有安装其他的抗干扰设施,目前使用还好。


-----------变频器本身是干扰源也是被干扰目标。面对干扰,通常的做法就是屏蔽、隔离和接地。惹不起就离你远点,跑不远就把自己包起来。


------------是的,还是斑竹厉害,现在给我弄出这个问题来叫我弄明白、、变频器的干扰和被干扰问题。。。我看过一些线路进变频器前先加个电抗器。。。这应该是防干扰线路。。我们有2电流互感器接的电流表。感觉变频器干扰有点严重,数据不准。。就想求教下。。这些干扰和被干扰问题,有些笼统 。能学一点是一点吧。。


----------首先,变频器是谁家的?如果是西门子的,就好讨论了,如果是别人家的,要看他的安装接线指导手册。


----------当然是西门子了啊,前面有个帖子的。。我们就做无负压供水的。。用的是420 430 加S7-200,有俩电流互感器用于2个电流表显示。。变频器运行,那俩电流表不是负数就是数值很小,跟变频器自己输出的电流差距很大。。




-----------4张图,都是正确的安装方法详细介绍,你对号入座的检查下自己的系统,不对的地方纠正过来,抗干扰的能力将大大提升。