工控编程吧
标题:
请教一个V20变频器问题
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-18 11:02
标题:
请教一个V20变频器问题
请教一个V20变频器问题
V20变频器带一个水泵做恒压供水,参数是按照下载中心A0724文档(A0724_V20变频器PID控制恒压供水操作指南)设置的,只是自己修改了USS通信部分的参数,水泵在启动的时候有问题。
问题描述如下,
1 首先关闭PID控制器(P2200=0)启动变频器试机,没问题,水泵正常启动运行到50HZ
2 打开PID控制器(P2200=1)启动变频器,频率开始上升,这时没问题,当变频器运行到一定频率时(今天试了两台V20,2.2KW上升到8 9HZ 4KW的上升到17 18HZ时,听到水泵嘎嘎作响),后来仔细观察变频器,发现变频在上升到所描叙的频率时,变频器会闪一下A501(意思是电流超过极限值)这时会出现两种情况,一种变频可能跳F1 ,要是变频器挺过去没跳F1,水泵就正常运行了,也不会嘎嘎作响了,但A501一闪而过后(估计不到1秒),2.2KW那台变频器频率一下子从8 9HZ一下子上升到17 18HZ左右。 4KW的从17 18HZ一下子上升到30HZ左右。后来我仔细观察变频器,在水泵嘎嘎作响是时,变频器R0027显示的电流确实会超出变频的极限电流。
按照说明书描述,在打开PID控制是,将自动禁止P1120 和P1121 中设定的常规斜坡时间以及常规频率设定值,请问打开PID控制时,变频器是按那里设定的时间加速的,在变频器闪过A501后,变频器的输出频率为何会升高这么快。关键是关闭PID控制就没问题,一打开PID控制就出现上面的问题,水泵开始嘎嘎响,变频器闪A501 频率一下子上升很多,这几个现象几乎同时发生的,两台V20情况一样。
比较着急,请大侠们指教。
------------
唉,水泵控制,要设置最低频率的。也就是说,运行频率的下限,不要小于25-35Hz,低于这个下限频率,干脆就别运行,要运行,就以下限频率为起点,直至50Hz。
-----------
这个设了,也做过一些水泵的控制,只是没用过西门子的变频器。
---------
和MM4是一样的。使能PID后,斜坡上升P2257;斜坡下降 P2258。 默认斜坡是1秒。
----------
前几天又去调试这设备,花了小半天时间,总算搞明白咋回事了,将最小频率设为0就什么问题都没了,估计是变频器将频率从0上升到最小频率,然后将频率控制切换给PID处理,在切换的时候实际的输出频率跟PID所输出的频率不匹配造成A501报警,按400热线说的将P值设小也不能根本解决问题,将最小频率设成0,PID下限设高以限制频率输出下限还是不行,最后没办法,将最小频率设成0,PLC里面做一个判断,频率低于一定值停掉变频器搞定交差,不知是参数设置问题,还是变频器本身在切换成PID控制时有毛病,也用过几个品牌的变频器控制水泵,从来没碰到过这情况。
-----------
最小频率设成0;是指P1080 吗?
---------
是的,就是P1080。
----------
粗粗看了一下文档。那样设置是有些问题。
我觉得,文档说的是几种功能。要组合在一起,还需要用自由功能块。
---------
是PID的下限与变频器的P1080都设置成0才行的吗?V20说明书太简单了,连功能图都省了,都是参数。没有结构的感念,看说明和MM430差不多,功能都具备。
---------
看起来像是手/自切换的频率跟踪问题,可以采用无扰切换功能
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4