工控编程吧
标题:
440变频器报F003
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-18 10:50
标题:
440变频器报F003
440变频器报F003
440变频器频繁报F003,但电源电压稳定也不低,直流母线也够,如何排除这一故障?
-----------
F0003
欠电压
? 供电电源故障
? 冲击负载超过了规定的限定值
检查以下各项
1. 电源电压 P0210 必须在变频器铭牌规定的
范围以内
2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降
低
使能动态缓冲 P1240=2
监控DC电压(最好从DCS有监控DC电压与电网电压)是否跌落到设定跳机的阈值。
----------
P1240=2使能动态缓冲看看。要排除电源的问题,得用比较专业的设备去看。
------------
P1240=2使能动态缓冲也试过,P1247也放大过还是在运行中报F003
---------
最低电压报故障和参数P0210、P1245有关。
最低电压(瞬间)=P1245*1.414*P0210。
如果外部电机接地有问题(不好处理)。不如把Y电容跳线断掉。
-----------
是一上电就报还是启动才报?
上电报而且能正确采集直流电压,换个端子板吧;
启动报警的话,怀疑预充电的旁路回路没投入,换端子板或者送修。西门子服务对于我们来说是个资源。
-----------
仔细检查一下,接线端子处和螺丝是否松动,是否压到电缆皮子上了,这些小问题也是非常重要的。
-----------
如果直流母线电压能在520V左右的话,建议将输出回路断开了试一下,这样就可以判断是变频器本身的问题还是输出回路上存在问题了。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4