工控编程吧
标题: 各种功率变频器 用的制动电阻如何选型 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-18 10:34
标题: 各种功率变频器 用的制动电阻如何选型
各种功率变频器 用的制动电阻如何选型各种功率变频器 用的制动电阻如何选型?或者是不同的品牌是否有统一的标准?因为看西门子的资料,所对应的制动电阻都是一个型号。没说明如何选
------------西门子的资料有标注制动功率的,比如P5和P20的功率。
我经常是这样跟客户解释的,制动电阻的功率和很多因素有关的,比如制动周期,制动转矩,转动惯量等等。
这像一台荷载10T的卡车,拉1T的货物与拉10T的货物,速度100迈与速度60迈,10分钟刹车一次与60分钟刹车一次,5S完全停下来与30S完全停下来,这些情况下刹车片上产生的热量能是一样吗?
所有说没有哪个型号的制动电阻适合于所有的工况。
----------制动电阻选择时,其瞬时功率一般要满足变频器的容量。持续功率按实际需要的消耗功率来算。
最小阻值不能小于规定值。
可以通过串并联的方法满足要求。
-----------对。
制动单元好配,一般和变频器一个功率等级就ok啊
制动电阻的话,可以考虑电机功率的百分数。
轻载的话,10%就ok了。
一般情况下,30%满足要求。
制动频繁时,50%。
为啥这样选呢。因为对于负载的制动情况,制动率很难用数字的形势说清楚啊。
再有,现场考虑的肯定留有余量的。
-----------请问版主,
规定值是变频器的规定值,
还是工艺要求的规定值?
---------------440,380V,不带滤波的37KW变频器对应的电阻是那一个?选型里没备注,也没注明容量和阻值