西门子软启动器3RW44,可以控制最低的电机启动电流是多少
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-18 10:30
标题:
西门子软启动器3RW44,可以控制最低的电机启动电流是多少
西门子软启动器3RW44,可以控制最低的电机启动电流是多少
软启动器是有晶闸管组成的,既然晶闸管的导通角可以控制,是不是理论上启动电流就可以控制在电机额定电流的一倍?
另外一个问题如果电机的电流的100A,则软启动器的输入侧消耗的电流是不是也是100A?
这个跟变频器是不是还不一样?
--------------
装置电流比电机大的情况下可以控制在一倍电流。
跟变频器不一样,输入输出的电流是相等的。这个问题问得很好!
------------
装置电流比电机电流大多少可以控制在一倍以内。
如何进行控制呢?导通角的大小和快慢通过什么参数来确定。在参数设置时,是否就可以确定启动电流是多少?
变频器的电流输入电机和电机的电流又是什么情况呢?是否按照功率来计算,还是通过别的来计算变频器的输入侧的电流?
------------
额定电流和电流限幅百分比设定了,电流的最大值就定了;快慢时间最快时按照电流限制值工作,要想控制按斜坡以限制电流运行不大好实现。
我说楼主问得好说的是交流传动的电流:输入电流和输出电流不相等。我以为楼主注意这个现象了呢。电流大小重载时差不多一样,输出侧大一点。轻载时比较明显,输入要小输出很多。堵转时比例最严重。