工控编程吧
标题: 变频器下端电机电缆过热 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-18 10:24
标题: 变频器下端电机电缆过热
变频器下端电机电缆过热MM440 200KW,负载是离心水泵,运行在46HZ,r0027监视到电流在260A左右。变频到电机的距离在50米内,电缆截面150MM2;红外测温显示变频器到电机的电缆70度,而其他的电缆温度是40度左右。
这个电流,这个电缆截面会有这么高的温度吗?
样本里面找了下没有截面的建议值。
----------查了下手册,应该还是截面积小了,260A,就算变频是132KW,按照手册推荐的最小截面积也是185平方了,150平方明显是小了
(, 下载次数: 4)