工控编程吧

标题: MM420的F0002(A0502、A0910)报警 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-18 10:14
标题: MM420的F0002(A0502、A0910)报警
MM420的F0002(A0502、A0910)报警有MM420变频器做一个升降设备,电机1.1kW带刹车,变频器3相1.5kW
情况如下:
上升 加负载50Hz--减速10Hz--停止 一切正常
下降 加负载30Hz--加速时间之内正常--到达加速时间负载明显加速下降,频率自动增加,F0002报警(闪过A0502、A0910) 另外,下降不加负载只有吊具时,也会出现报警
是不是产生了反向电动势?
如果换成MM440加一个制动电阻,是否能解决上述情况?
请给位给个意见


----------

是要加制动电阻。


---------楼主是天津的,重物重70公斤左右,用三菱的变频器不加制动电阻不会报过电压,是么?


--------------以前用的是三菱,未加装制动电阻,未没有发现过





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4