工控编程吧

标题: MM440能动[DP可传多少个字 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-18 10:14
标题: MM440能动[DP可传多少个字
MM440能动[DP可传多少个字最近想调一台MM440变频器,与PLC通过DP通信,MM440变频器组态时可组PPO?,有的资料讲只能组PPO1、PPO3其它不能组,有的资料讲MM420、MM430只能组PPO1、PPO3,MM440均可组,各位老师指教。profibus模块型号:6SE6400-1PB00-0AA0。


-----------MM440上述报文均可以选用。
置顶资料汇总帖里有 模块手册(英文)。有详细说明。


------------MM440 PROFIBUS DP模板组态时,4PZD whole cons整体连续与4PZD word cons字连续的区别是什么。


------------4PZD whole cons整体连续,表示4个PZD要整体读写,在S7-300、400里就要使用SFC14/15收发数据
4PZD word cons字连续表示以字为单位读写

--------原来如此,,这个以前真没注意,,以前一般只是使用两个PZD


---------主要是数据一致性的问题。2PZD可以用MOVE指令,使控制字和给定值是在一次报文交换中完成。





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4