电抗器以大换小使用
最近有一客户电话咨询用一台大的电抗器替代一台的小的使用,(当时听了,干嘛要这么做呢,这样做成本岂不是更高)大的电抗器本来是要给一台额定电流为30A,小的是给一台20A的使用,不知道这样做会对伺服驱动器控制伺服电机有什么影响。(客户说换了之后,感觉电机声音不对,有点无力的感觉)
-------------
同等压降的大电流电抗电感要比小电流的小。是用在进线侧吧,抗干扰能力降低,对SLM电感量小不好。
--------------
是用在进线侧,客户已经感到干扰有点大了,已经拆掉不使用了
------------
对,进线电抗主要是考虑压降。额定电流的压降是设计好的,不是越大越好。小了也不好,在额定工作电流以内尽量用满。才是合适的。