标题: 一台变频器带动多台电机,在变频器输出端与电机之间增加断路器的注意事项? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-17 20:58
标题: 一台变频器带动多台电机,在变频器输出端与电机之间增加断路器的注意事项?
一台变频器带动多台电机,在变频器输出端与电机之间增加断路器的注意事项?一台变频器要拖动多台电机,现在需要每一台电机与变频器之间增加一个断路器。现在与断路器经常过热跳闸。想请教一下大家,这个情况下有什么注意事项?是不是需要增加滤波模块。


------------有观察断路器是在怎样的负载下跳闸?是这几台电机的断路器全跳?
一般在正常负载下,变频器输出端的断路器的热脱扣设定值要比工频情况下放40%-60%(输出电流内含有的谐波分量会在断路器内产生附加的热量)


----------不是全部会跳。现场的同事想加滤波器,看会不会改善。您的回贴也让我学习了。


------------du/dt滤波器主要是限制变频器输出电压的变化率,保护电机绝缘;正弦波滤波器好,但是价格高;
最好先测量一下跳闸的那几台电机的负载是否比没跳的电机大。

-----------对于多传在变频器输出侧加出线电抗器是很有必要的。


------------一拖多并联驱动,变频器要设置好参数和建立好电机的等效模型。就是把n台并联电机看成是一台等效的电机。如果控制模型不好,也是容易导致输出不稳定而产生电压和电流畸变的。使断路器发热。

并联驱动,每台小电机的断路器,不能在线开关动作,要离线动作。否则会造成变频器输出电压和电流的动态冲击。影响其他的电机运行。其实加那个断路器就是当做刀闸用。没必要对单台电机加保护,要保护就全体保护停车,然后断开有事的电机断路器,再启动运行。而不是运行中途动态只切断一个电机。这样很危险。

关于加输出滤波或电抗器,还是那个老生常谈的问题,如果线缆小于50-100m,没必要加。加了反而累赘。

-----------非常的详细啊!
因为不是自己做的项目,描述的不是很清楚:
变频器采用的是SEW变频器功率是7.5KW;
下面的电机两个是3KW直线电机。