标题: 440变频器频率不生效 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-17 20:52
标题: 440变频器频率不生效
440变频器频率不生效端子5接正转,p701=1,端子6接反转,p702=2,端子7接减速,p703=15,p1001=40,p1002=40,p1003=10。现在激活端子5和6不按照p1001和p1002的频率运行,没有链接上,是怎么回事?


--------那当然了。正转ON+反转ON=不转。
5和6只能选其一。
要不然就用6 P0702=12反向。
另外,这两个端子也不是设成固定频率,它不会起作用。
5和6其中一个ON只会是P1001的频率。7ON=P1001+P1004的频率。


-------------乐工好,感谢回复。5和6我是选其一的。我现在的问题是5和6端子按照我那样设定的是否应该对应p1001和p1002的频率?我看另一台设备上是这么设的。


-----------5和6要设成16才行。就是P07010702=16(直接选择+ON)P0703=15(直接选择)
5-ON=P1001频率运行
6-ON=P1002频率运行
5&6-ON=P1001+P1002频率运行
5&7-ON=P1001+P1003频率运行
6&7-ON=P1002+P1003频率运行7-ON 不运行;只有频率给定。
看MM440手册功能图 3200


--------------我设过16,现在要求的是5正转,6反转,7低频运行。5通一段时间后,7也通,低频运行停止。6通一段时间以后7也通,低频运行停止。如果设成16的话,p1003里面能设成负的值吗?因为我要减速。我这有一台设备5和6设成了1和2,能实现这个功能,我搞不清楚,5和6对应的频率来自哪里,我原以为是p1001和p1002,但是我设的链接不上,肯定那里还有什么不对。


--------------也可以呀。直接激活某一固定频率。