工控编程吧

标题: 变频器电机额定电流设定的比电机铭牌实际额定电流小, [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-7 12:31
标题: 变频器电机额定电流设定的比电机铭牌实际额定电流小,
变频器电机额定电流设定的比电机铭牌实际额定电流小,各位好,几个变频器带的电机,应用一段时间后接连出现三相不平衡电机损坏事故.0.18KW的SEW减速电机,变频器是0.75KW,电机铭牌额定电流是0.58A,变频器参数中设定为0.34.请教一下大家,这个是否是造成电机三相不平衡的元凶?


----------不应该的,输出电抗器有没有呢


------我觉得有两点要考虑。
1、硬件的接地要做好。
2、电机的静态辨识要做好。
3、不应该修改实际电机铭牌参数(会造成辨识不正确),而是应该限制输出转矩。


---------我已经把铭牌上的电流值输入了变频器,这样做有意义吗?


-------输入后,做静态电机参数辨识。查看电机UVW的便是结果是否正确。否则,检查接线,再重复做。
然后再做限制输出转矩。




欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4