标题: 现场故事,变频器MM440报F0001
现场故事,变频器MM440报F0001话说好久没上西门子论坛了,最近两年搞销售去了,最近在上海有台设备调试,变频器MM440是用profibus通讯的,一共四个,刚开始都好用,昨天下午辊道不转,打开柜子一看报F0001,微微一笑,哥也是见过大场面的人,熟练的打开电脑查找代码,过流,好,把变频器的出线拆掉,断电重启依然报错,咦,恢复出厂设置,还是不行,我靠,没辙了给西门子技术支持电话,两个小时之后准时回电话了,把情况一说,要返厂维修(15KW的变频器),好吧,没办法拆吧,把盖板拆下,把通讯模块拆下了,profibus插头卸下来,同事去借工具准备拆线,我想会不会是通讯的问题,我把通讯模块重新卡上,没接profibus接头,插上I/O板,上电居然没报错,我靠,原来是这样,我猜是通讯模块没插牢固....
原来搞技术挺有意思的!!


--------没错。这就是MM440的“弊病”。
接插件太多。如果运行不是真的有F0001、F0002之类的情况。包括出现F0022之类故障;应首先清理变频器,重新安装一次接插模块、BOP。
运输时,要把BOP摘下来。


-------看过,故事讲得很有趣儿。那最后呢?没送修?还是送了?


--------故事有意思,可是报故障说明CPU检测到相应故障信息,像这样情况平时定期搞好变频器内部卫生,可以避免类似故障报警。


--------最后好了...没返修,真的是啥故障都能遇到,挺有意思!


---------这样的事情经常遇到,让人很费解,I/O板固定不牢固报F0001,。去年冬天现场环境温度下降至-15摄氏度,一台37KW440变频器报F0001,复位后试机报F0001,检查电机及电缆绝缘正常,变频器模块、电流互感器正常,然后复位后试机,报F0001、F0002、A0501、A0503,检查来检查去发现不了问题,打客服说过了质保期得掏维修费用。和同时几个人快折腾了一早上,在电气感觉很冷,于是把电气室空调打开,大概过20分钟,我们决定最后在试一把,结果上电试机不报故障。神了,就是一头雾水,环境温度低报这么多故障,到现在还不能理解!


----------嗯,还是逐渐更新到G系列吧。
MM4的结构就容易出此类问题。只要检查输入、输出没有问题。就是拆下来,拆开彻底清理,再仔细重装就好了。

----------前两天我也遇到一台22KW的变频器报F0001故障,电机空载都一上电就报。我断定输出线路或电机出故障。折腾一上午也没有找出线路和电机的毛病,郁闷极了。后又找了一台11KW的电机外接试,空转1小时没问题,双大胆的接上原22KW的电机,再试没问题,一直用到现在。
这两天一直在想怎么会出这种事,现在想想会不会折卸过程中I/O模板重装过,就好了?

---------的确有安装位置装配有偏差的问题。


----------无独有偶,上月的事,我也相同遇到MM440报F0001现场不能复位,拿回来试啥事没,又返回现场,再接线转也没事。很有困惑感(偷笑)。


--------这样的情况在现场确实较多,但凡过了质保的,都要把机器拆开清灰、重新拔插接口,大部分的机器能恢复正常。